标题: 双绞线传输可以这样用吗?
   这样的,我在一个电梯中施工,用的是双绞线转输器方式,用网线转输。由于双绞线比较硬,扎在随行电缆上,一段时间后就后移位,影响电梯安全运行,总被电梯人员剪断,我现在想法是,摄像头出来接视频线,出电梯后(总30层,15层出线,70米左右)再转双绞线输入器传输,不知道效果如何,用的是无源双绞线传输器,就20元左右的,请有这样施工过的朋友回复,理论推理就不用说了哈,谢谢!
作者: 耶_稣ヾ    时间: 2014-8-26 11:43
最好买电梯专用双绞线  其他不可取
作者: wzfkey    时间: 2014-8-26 15:56
视频线跟着随行电缆走是不能抗干扰的,你可以直接用视频线一直走到控制室内,然后加一对视频抗干扰器,当然成本比双绞线传输器肯定是高一点的。


作者: fry513    时间: 2014-8-29 15:46
-5的线一般150米的视频信号都没问题的吧

作者: cp0309    时间: 2014-8-30 10:29
亲身实践告诉你,建议不要这样做。因为双绞线线芯比较细,电梯在不断的上下,用不了多久你就要换线的。我们一栋25层的楼,就是用的华亿的网线,优特普的无源双绞线传输器,最后(不到半年)没有2根双绞线是通的了,不得不换的电梯专用视频线。
作者: psldd    时间: 2015-3-16 14:37
谢谢,我现在用视频线了。
作者: kinger123    时间: 2015-3-18 14:11
使用线路都已经落伍了 现在都用微波传输 安装 维护简单