标题: 消化栓起泵按钮和手动报警按钮设置柱子上的同一位置如何配管,配线? [打印本页]

作者: jiang_chengq    时间: 2014-8-20 11:43
标题: 消化栓起泵按钮和手动报警按钮设置柱子上的同一位置如何配管,配线?
消化栓起泵按钮和手动报警按钮设置柱子上的同一位置如何配管,配线?如果从顶板上分线下来,在同一位置的顶板上是否设接线盒?最好有图纸和现场照片


作者: tanping119    时间: 2014-8-20 12:17
消火栓按钮应该设置在消火栓箱内,这是规范要求的。
作者: chenghuan    时间: 2014-8-20 21:43
启泵线宜分开设置,电压等级和形式可能不一样,避免干扰。如楼上所说,消火栓按钮应装在箱内,手报应装明显位置,可上下楼层布线,线盒按需要来设置。
作者: 上海松江汪    时间: 2014-8-23 19:46
同意楼上的观点!