标题: 刚完工的一处机房 “防静电地板”,贴图给大家瞧瞧。 [打印本页]

作者: 徐海诺    时间: 2014-8-20 09:02
标题: 刚完工的一处机房 “防静电地板”,贴图给大家瞧瞧。


如有不足之处,肯请专家们批评指点,感谢。


作者: shenwenjingo    时间: 2014-8-21 08:32
专业哦。。
作者: qq249809706    时间: 2014-11-7 20:37
OK
作者: ppro    时间: 2014-12-11 12:36
铜箔铺了吗
作者: mousie    时间: 2015-3-1 15:38
你这个铜箔不对哦,地板没法导静电,应该用薄的铜箔做网格,地板的支架压在网格的交叉点上,铜箔和厚的铜带连起来。
作者: 胖丁仔    时间: 2015-3-2 10:07
路过,学习当中!!!
作者: jsdhjbetter    时间: 2015-6-9 10:01
没有地面没有保温嘛
作者: shihuajiaxun    时间: 2015-7-3 11:40
不错,学习了
作者: shihuajiaxun    时间: 2015-7-3 11:40
不错,学习了
作者: dxycnlong    时间: 2016-3-18 15:43
又不是做上下送风,一般就不做保温层了。
这个很明显的是监控控制机房,基本上不大会使用下送风精密空调,对机房的温度要求相对没有那么高。
至于说接地铜排。这个我不专业,不发表意见。
作者: zouzihai    时间: 2016-4-12 16:18
楼主防雷接地放那里的呢     好像没有看到啊,‘’

作者: syruodian    时间: 2016-5-25 09:07
做的还算规矩, 但铜箔应该网格化处理。地板支架压在网格交叉点上。还有没看代走线用的桥架啊
弱电知识大全
作者: hcz0355    时间: 2016-7-11 17:38
这个铜皮铺设位置应该在地板支架十字交叉处,然后与铜带采用焊接方式联结,最后接入等地位端子箱或单独接地!
作者: hcz0355    时间: 2016-7-11 17:39
作者: hcz0355    时间: 2016-7-11 17:40
作者: hxswan    时间: 2016-9-6 21:22
这个铜皮铺设位置应该在地板支架十字交叉处,然后与铜带采用焊接方式联结,最后接入等地位端子箱或单独接地!
作者: 壞疍的人生    时间: 2016-9-22 11:05
学习一下
作者: 壞疍的人生    时间: 2016-9-22 11:06
学习一下

作者: 壞疍的人生    时间: 2016-9-22 11:07
学习一下

作者: wph19891101    时间: 2016-10-22 16:47
地面只是刷了漆,没有做保温处理
作者: emptylly    时间: 2017-5-28 04:09
敷设了铜排没有铜箔一样起不到作用,还有,地板下防尘漆吗
作者: emptylly    时间: 2017-5-28 04:09
敷设了铜排没有铜箔一样起不到作用,还有,地板下防尘漆吗
作者: emptylly    时间: 2017-5-28 04:11
有铜排没敷设铜箔没啥屌用,这个是上送风还是下送风,如果是下送风需要做保温处理,还有地板下白色的是防尘漆吗?也太草草了事了吧
作者: 李若典    时间: 2017-6-30 16:39