弱电论坛
标题:
大楼地基接地,楼内的演播大厅还需要单独做接地吗?
[打印本页]
作者:
洞庭湖的鱼
时间:
2014-8-15 11:20
标题:
大楼地基接地,楼内的演播大厅还需要单独做接地吗?
跪求答案:一栋26层的大楼,屋面用镀锌管做了避雷带,利用基础及桩内钢筋作接地装置,求问:楼内的一演播大厅设备,及弱电控制系统是否能共用大楼接地?急!急!
作者:
chklove
时间:
2014-8-26 11:05
建议使用,可以防感应雷击,有备无患,如果当地雷击量不频繁,碰运气,也可以不做,做了也增加不了多少成本
在控制电源和信号电源上要加装防雷设备
作者:
轻风掠影
时间:
2014-8-31 15:29
在利用基础及桩内钢筋作接地装置的高层建筑中,设计要求就是所有的接地系统都要和避雷接地系统相连接,如强、弱电机房、电梯机房等。
现在对于高层建筑的避雷接地系统的要求一般是接地电阻不大于1欧姆,在高于45米以上部分还要将梁内主筋与接地系统的干线连接起来,形成均压环防止侧雷击。
如果经过避雷接地测试达不到1欧姆的要求,就要增加接地极(如在建筑物周围打入热镀锌钢管或角钢)。
欢迎光临 弱电论坛 (http://bbs.rdzjw.com/)
Powered by Discuz! X3.2