弱电论坛

标题: 海湾消火栓按钮 [打印本页]

作者: 185651338li    时间: 2014-7-18 09:52
标题: 海湾消火栓按钮
各位大侠:
    小弟请教一个问题,近期有一个消火栓报动作无法消除,但现在模块监视等闪烁正常于是我只保留信号总线其余四条全部扔掉,还在报动作。请问有什么办法解决吗

作者: tanping119    时间: 2014-7-18 13:42
1、更换模块。2、重码
作者: 事多多    时间: 2014-7-18 14:46
估计是接地或者重码了
作者: 185651338li    时间: 2014-7-18 15:21
tanping119 发表于 2014-7-18 13:42
1、更换模块。2、重码

问题解决了 谢谢各位!我把主机重新开关机。他没有了呵呵呵





欢迎光临 弱电论坛 (http://bbs.rdzjw.com/) Powered by Discuz! X3.2