弱电论坛

标题: 市政自来水供应的消火栓还要带高位水箱的吗 [打印本页]

作者: gengyuguo    时间: 2014-7-14 14:54
标题: 市政自来水供应的消火栓还要带高位水箱的吗
大神们,有见过市政自来水供应的消火栓还要带高位水箱的吗.



作者: hnjzlj    时间: 2014-7-18 21:56
这要看你的建筑高度,高层·建筑是要的·
作者: tanping119    时间: 2014-7-19 07:28
是否要高位水箱有等多因素:看水压、看进水管数量、看流量;不能简单的说有市政管网的消火栓就可以满足消防的要求了。
作者: 佛祖是我    时间: 2014-7-19 21:35
版主说的较全面。




欢迎光临 弱电论坛 (http://bbs.rdzjw.com/) Powered by Discuz! X3.2