弱电论坛

标题: 某开水房面积24平方 ,请教选择合适的探测器。 [打印本页]

作者: gaibingquan    时间: 2014-7-10 09:31
标题: 某开水房面积24平方 ,请教选择合适的探测器。
某开水房面积3m*8m,房间有吊顶2.8m,请教选择合适的探测器,安装数量。


作者: tanping119    时间: 2014-7-10 16:12
通常是采用防水型的---感温探测器,,2个,,
作者: Abelard    时间: 2014-7-14 10:25
由于开水间的蒸汽比较多,感烟探测器容易引起误报,因此建议选择感温探测器。 经计算安装2个探测器即可有效保护此区域。

作者: bebylong    时间: 2014-7-15 11:45
一般探测器的探测范围为5-8平米,建议使用4个
作者: bebylong    时间: 2014-7-15 11:46
一般探测器探测范围是5-8平米建议使用4个
作者: haxf    时间: 2014-8-7 21:52
一个感温探测器足够
作者: じ☆veve℡缘    时间: 2014-8-27 16:39
由于开水间的蒸汽比较多,感烟探测器容易引起误报,因此建议选择感温探测器。 经计算安装1个探测器即可有效保护此区域。