弱电论坛

标题: 每当喷淋稳压泵启动时,某区水流指示器就报警,请问是什么原因? [打印本页]

作者: asian4you    时间: 2008-7-6 00:00
标题: 每当喷淋稳压泵启动时,某区水流指示器就报警,请问是什么原因?
每当喷淋稳压泵启动时,某区水流指示器就报警,请问是什么原因?请各位老师指教,谢谢.
作者: tulus    时间: 2008-7-7 09:18

稳压泵是自动启动还是手动启动的?

 

会不会是那个区管网有渗漏~稳压泵一打 压力上去了 就开始漏水

然后水流指示器报警

 

 


作者: 弱电初学者    时间: 2008-7-7 09:30

启泵时水流指示报警,基本属于正常情况。因为某些区域可能离消防泵近,或其容易受到管压变化波动。消防泵启动时,管压会突增,从而造成假像的水流效应,引起水流指示器浆片波动,而引发报警。

看看 水流指示器工作原理 就清楚了。

水流指示器工作原理.jpg (25.22 KB, 下载次数: 13)

水流指示器工作原理.jpg

作者: 457858533    时间: 2008-7-8 00:12

作者: asian4you    时间: 2008-7-8 08:38

谢谢答复.


作者: 罗锦文    时间: 2008-7-9 00:06
楼主说得有道理
作者: 老黑    时间: 2008-7-9 12:02
解释合理!
作者: 云子    时间: 2008-7-10 17:28
   常开常闭接错了....
作者: 73281342    时间: 2008-7-15 09:26
正常。
作者: jldhjx    时间: 2008-7-15 21:13
这是比较常见的现在的水流指示器的叶片波动较灵敏容易报警
作者: hdwy20466    时间: 2008-7-22 15:30
解释合理
作者: sally8918    时间: 2008-7-28 17:37
三楼解释得很好
作者: ha262    时间: 2009-9-5 10:17
标题: 管路中有空气
我的看法是因为管路中有空气造成的,因为空气是可压缩的,泵启动时压力增大,空气被压缩,水就会流动。
作者: jin19820    时间: 2009-9-5 14:44
同意上述意见!
作者: jbfpk    时间: 2009-9-5 16:51
学习学习




欢迎光临 弱电论坛 (http://bbs.rdzjw.com/) Powered by Discuz! X3.2