弱电论坛
标题:
海湾联动失效,单点启动正常。
[打印本页]
作者:
东东
时间:
2014-6-26 12:03
标题:
海湾联动失效,单点启动正常。
谁知道联动不管用了是怎么回事?单点启动没问题就是主机打在自动下不能联动, 我估计是程序 但是不懂程序。
作者:
tanping119
时间:
2014-6-26 12:28
联动程序--没有没有编好,或是别人误改了。。
作者:
xfnijing
时间:
2014-6-26 15:18
一般国产的机器可以在主机上自己编
作者:
liqiangrz
时间:
2014-6-26 19:41
本帖最后由 liqiangrz 于 2014-6-26 19:49 编辑
程序编漏了吧,或者同时启动的设备里面,有个别设备接地。把24伏电压给降下来了,别的设备也就没法联动了。
我觉得第2种可能性大
作者:
上海松江汪
时间:
2014-6-27 17:59
同意楼上的观点
作者:
废纸篓3
时间:
2014-6-29 12:09
联动有两种一种是部分联动一种是全部联动在做联动公式时一定要注意,如果联动公式做对了,在启动项选定时一定选定全部自动
欢迎光临 弱电论坛 (http://bbs.rdzjw.com/)