JB-QB-GST100 壁挂式火灾报警控制器 如何新增一个烟感?
请教一个问题,现有一台海湾
JB-QB-GST100壁挂式火灾报警控制器 ,
我想增加1个烟感,应该怎么增加。
是直接接烟感并接在原线路上就OK了吗?还要进行哪些设置才可以正常使用。
作者:
xfnijing
时间:
2014-6-26 08:51
编个号码,接入,注册登记,设备定义。OK
作者:
tanping119
时间:
2014-6-26 12:26
先查主机内的有空号,,将探头设定在这个空号地址,,开机登记,,再查信息,看看这个号是否登记上了器件,,如何登记上了,,下一步就是设置联动组用的二次编码。。