弱电论坛
标题:
水流指示器前端要不要装止回阀.
[打印本页]
作者:
fengchunhong
时间:
2014-6-5 09:01
标题:
水流指示器前端要不要装止回阀.
问一下水流指示器前端要不要装止回阀.
作者:
g123
时间:
2014-6-5 09:36
不需要
作者:
废纸篓3
时间:
2014-6-5 17:54
消防供水规范要求,在水流指示器前端应该安装信号碟阀,而不是止回阀
作者:
liqiangrz
时间:
2014-6-5 19:26
虽然规范没有规定,设计也不会设计。但安上也有点作用,特别是主管道长的系统,可以显著减少放水时湿式报警阀的响应时间。