弱电论坛
标题:
我在箱子里按防火卷帘门 上升也是一样的下降.
[打印本页]
作者:
韩晶
时间:
2014-6-4 12:07
标题:
我在箱子里按防火卷帘门 上升也是一样的下降.
请问防火卷帘门上和下都是下降 是怎么回事啊 我在控制箱上按上升也是下降 而且我量了一下 三相电正常 电机也没事.
作者:
tanping119
时间:
2014-6-4 13:10
是---新安装的?还是旧的(维护)?很多可能 ---最好详细说明。,。,
作者:
liqiangrz
时间:
2014-6-4 22:25
先把卷帘降到一半的位置,然后把上下限位都给解除,再按一下上下按键试试,
我修过一个相同毛病的,原因就是上下限位乱了,需要重新调整。
作者:
废纸篓3
时间:
2014-6-5 18:06
如果操作动作正常,首先检查两个接触器上相序是否相同,如相序相同,在一个接触器上调换任意两相。(按照上下顺序)。如果换不行把电机的三根线卸掉,按动上/下按钮反复测量端子排上的电压是否任意两相都是380伏。如上下电压正常。检查电机三线是否接触牢固,如一切正常,有可能电机有问题。这样的问题只要电压正常一般都是缺相或电机烧坏引起的。
作者:
liqiangrz
时间:
2014-6-5 19:30
废纸篓3 发表于 2014-6-5 18:06
如果操作动作正常,首先检查两个接触器上相序是否相同,如相序相同,在一个接触器上调换任意两相。(按 ...
不太认同你的观点,卷帘门控制箱对相序的检查很重视的,如果相序不对控制箱会报故障,也不会响应按键的。
作者:
废纸篓3
时间:
2014-6-8 15:58
我的表述你理解错了, 这你就不懂了,你没理解输出相序和输入相序的概念。所谓的相序,只是确定控制器的输入三相电源,决不决定接触器输出的相序。如两个接触器输出的三相相序相同,电机正反向的转向肯定是相同的。按键只决定停止和需要那个接触器动作。卷帘的上下是按照按键的指定方向调动接触器输出相序来决定的。