弱电论坛

标题: 特来讨教一个“配置灭火器”的问题? [打印本页]

作者: 超人    时间: 2008-7-3 08:35
标题: 特来讨教一个“配置灭火器”的问题?
    地下室变、配电房,建筑物顶层电梯机房是否一定要独立配置灭火器?如果地下室设置了消火栓(消火栓箱内有灭火器),变、配电房在灭火器的保护范围之内,是否可以用消火栓内的灭火器而不在地下室变、配电房独立配置灭火器?
作者: 艾斯卡普    时间: 2008-7-3 13:59
    地下室变、配电房和建筑物顶层的电梯机房的火灾种类如与机房外不相同时,应列为独立的计算单元,独立配置灭火器;对设在其它楼层内面积很小的配电间,如已处于灭火器的保护范围内时,可不需独立设置灭火器。
作者: hobnob    时间: 2008-7-4 12:14
谢谢
作者: xk615    时间: 2008-7-5 16:36
3Q