弱电论坛
标题:
喷淋稳压泵的疑惑
[打印本页]
作者:
gengyuguo
时间:
2014-4-18 14:32
标题:
喷淋稳压泵的疑惑
喷淋稳压泵 电接点压力表设置低压力启泵 压力达到设定值停 , 有一点 启泵后 停泵压力超过了设定的停泵压力值 ?
就是稳压泵 稳压后 压力超过了电接点压力表设定的压力。
作者:
tanping119
时间:
2014-4-18 16:45
1、电接点压力表有问题;2、稳压泵控制箱有问题。
作者:
上海松江汪
时间:
2014-4-18 20:12
同意楼上的观点!
作者:
弱电初学者
时间:
2014-4-24 10:25
从几个方面查查:1. 电接点压力表的弹簧 上限有没有太紧 ‘2. 电接点压力表可以调低点,读数跟实际压力表不统一,误差大, 3.电接点压力表到控制柜互锁停泵装置 电气存在延时或者线路启动停止继电器电流不够。 建议从电接点压力表那里调低上限,调试几次,达到符合要求省时间…