标题: 十万火急 消防泵控制柜面板上的报警器 响 是什么原因? [打印本页]

作者: 欧鹤梦    时间: 2014-1-26 22:13
标题: 十万火急 消防泵控制柜面板上的报警器 响 是什么原因?
有启动信号  就会响?手动能启动,一合闸 就报.





作者: 老板123    时间: 2014-2-10 15:16
那是消防报警,如无起泵信号,就要检查消防控制柜的二次回路
作者: 宿迁盛云消防    时间: 2014-2-11 12:17
你的控制柜内二次线路动作了,有可能按钮按下,需要复位,就正常了
作者: 上海松江汪    时间: 2014-2-15 16:25
有解除按钮的
作者: じ☆veve℡缘    时间: 2014-4-17 17:17
消火栓按钮被人按下去了
作者: 废纸篓3    时间: 2014-4-19 19:00
    你提的问题太笼统了,水泵控制柜报警有两种,第一种是外控联动设备动作而报警,这一种是消防启动报警信号,第二种是故障报警,就是主电路(包括电机部分)出现了故障发出的报警信号,如是第二种的话首先对热继电器进行复位后再试,如问题依然存在就不要再试了,要对线路电机进行检查了。