1.总则 
(1) 选型依IEC61312、61643、VDE0100及GB50057-94标准进行。通过严格的分级避雷保护,使过电压降低到对设备无害的量值。 
(2) 电源防雷的选型严格依据使用环境的电网类型而定,如TN、TT等电网制式。 
(3) B类浪涌保护器在低压配电电路中,往往作为第一级浪涌保护器安装于0-1区的交界面(如近距离专用变压器低压侧或主配电柜内),用于输电线路上由直击雷、感应雷引起的传导浪涌过电压给设备带来的危害。 
(4) C类浪涌保护器往往应用于多级保护的场合,作为第二级感应雷电及开关转换过程中引起的瞬间过电压的保护。 
2.特别说明 
(1)为避免电源浪涌保护器因过载而引起的持续短路,郑重建议在浪涌保护器前端串接合适之保险丝(或空开)。 
(2)为便于监测浪涌保护器的状态,建议在无人值守的场合选取带远程显示的过电压保护器。 
3.选型指引 
浪涌保护器(SPD)的选择一般有如下几步: 
(1) 根据不同的电源制式及现场的实际情况选择UC值; 
(2) 根据SPD的保护距离确定其安装位置; 
(3) 安装的SPD在正常情况下不会对设备产生故障,故障情况下不会对设备产生干扰; 
(4) 根据SPD的具体安装位置和被保护设备的电压耐受水平选择合适的SPD; 
(5) 考虑各级SPD之间的能量配合。 
浪涌保护器安装规则 
1. 尽可能安装在建筑物入口处。 
2. 应尽量靠近被保护设备。 
3. SPD的连接线尽可能短和直。 
4. 在入口处安装一个SPD1后,第二个 SPD2应靠近设备安装。 
5. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类试验的SPD可用于入口处,Ⅱ、Ⅲ类试验的SPD可用于安装在靠近设备处。 
6. SPD安装在雷电防护区(LPZ)的交界处。