几个工程中实际遇到的问题:
1、道闸传输走485信号,距离大概700米左右,用RVVP2*1.0的线传输可以吗,这个距离必须要带屏蔽吗?
2、RVV2*1.0的线用作枪机12V电源线,能保证监控画面正常的传输距离大概多远,200米可以吗?
3、背靠背的地下室枪机监控距离监控电源大概60米远,是否能共用一根RVV2*1.0电源线?
4、道闸对讲分机与主机距离1000米,应该用什么线作对讲线?RVSP2*1.0可以吗?不带双绞行吗?

作者: 徐三金    时间: 2013-12-2 21:25

作者: 徐三金    时间: 2013-12-3 12:45
。。。。。。。。。。。。。。。O(∩_∩)O哈哈~
作者: 杨鑫浩    时间: 2013-12-4 06:52
你的这个距离这么远,线村成本会很高,还不如用光纤。
作者: 徐三金    时间: 2013-12-4 19:12

作者: snaillove    时间: 2014-9-11 19:58
回答2-3,建议就近供电。这个距离肯定悲剧,别说你rvv2*1就算是RVV2*2.5都没用
作者: aaaaaaa2006    时间: 2014-9-25 10:43
道闸不懂,2问题,200米很危险,三问题危险,用交流24应该都没问题
作者: 林云之风    时间: 2016-3-18 21:09

作者: 527443716    时间: 2016-3-21 14:21