标题: 手报按下讯响器叫,吹了感烟讯响器不响,咋回事。 [打印本页]

作者: biantao    时间: 2013-11-6 15:33
标题: 手报按下讯响器叫,吹了感烟讯响器不响,咋回事。
跪求主机打手动,手报按下讯响器叫咋回事,吹了感烟讯响器不响。谢谢。



作者: ranjian    时间: 2013-11-9 19:38
手报  控制了24v电源
作者: tanping119    时间: 2013-11-10 06:18
看线是如何接的,,接法不同,,功能也不同。。
作者: hudaojia    时间: 2013-11-10 10:38
2楼说的像 查下
作者: 上海松江汪    时间: 2013-11-10 17:08
要看什么设备的,海湾有种声光需要额外一个短接信号声光才会响。
作者: jordan_bai    时间: 2013-11-11 13:52
是不是手报上面连接了声光的控制端。
作者: panxinlin    时间: 2013-11-20 09:16
1,要吹两个烟感,如不想看编程对不?

作者: pufan0707    时间: 2013-11-21 16:16
如果是青鸟的主机的话,有这项功能吧!
作者: 吾寻觅    时间: 2013-11-29 07:01
手报有连接反馈线到声光!吹烟感不响应该是主机是手动状态或是联动程序问题!
作者: 月影传说    时间: 2013-12-4 06:29
如果是在自动状态,应该是编程,手报一点联动,烟感2点联动
作者: 346911320    时间: 2013-12-8 19:34
编程有问题

作者: じ☆veve℡缘    时间: 2013-12-15 11:10
编程问题
作者: hnjzlj    时间: 2013-12-15 15:42
检查联动关系吧,手报是不用确认火警直接联动的,烟感就要厂家写的联动关系了。