标题: 商场里面的消防广播和商场服务台的广播应该怎么切换
请问商场里面的消防广播和商场服务台播放的背景音乐广播,应该怎么接线才不会让它们发生冲突,应该增加哪些设备 。







作者: 天天乐    时间: 2013-10-23 08:32
消防广播和商场背景音乐广播是共用喇叭吗? 如果是共用, 则消防广播盘一般支持自动强切功能,只需要把背景音乐的音频接到广播盘后面端子上,消防报警时会自动切换到消防逃生广播内容。

如果不是共用喇叭(即消防广播和商场广播是二套独立系统),则在机房增加消防强切电源、消防强切/强插模块就能实现自动切换。  

作者: 事多多    时间: 2013-10-23 19:11
2楼正解!
作者: 上海松江汪    时间: 2013-10-23 19:58
同意楼上的说法
作者: liqiangrz    时间: 2013-10-23 20:57
不是有专门的广播模块吗,带有2组触点,2组的公共点接共用的喇叭,2组的常开接消防用功放,2组的常闭接背景音乐的功放:没有广播模块也可以用普通控制模块加一只2组以上触点的继电器代替。