弱电论坛
标题:
海湾故障
[打印本页]
作者:
ranjian
时间:
2013-10-14 22:09
标题:
海湾故障
海湾5个模块报故障,经检查,信号电源,24V电源,电阻4.7K,巡检灯,都正常求原因。
作者:
事多多
时间:
2013-10-15 15:40
什么模块?不同模块解决办法不一样!
作者:
ranjian
时间:
2013-10-15 19:26
控制模块,输入输出
作者:
上海松江汪
时间:
2013-10-15 20:20
号码,信号线会不会带错回路啊?
作者:
laoren6479
时间:
2013-10-17 09:15
是不是输出端子没接对呀。要么就是接入的设备电压不匹配
作者:
事多多
时间:
2013-10-18 22:11
把你接线的设备拍个图片来,估计接错线了!
作者:
jordan_bai
时间:
2013-10-24 09:52
海湾的控制模块输出端也有检线功能,如果使用的是常开点常开端要让它检测到24V形成一个回路它才不报故障。看看是不是这个原因,找个电阻试一下,24V的一端串上常开点接上电阻,24V另一端直接接电阻,如果故障不报了那就是你接线的问题,如果还报故障,那就是模块问题。