消防高手进关于消防电压问题,有些难度
本人最近遇到一件怪事,还请高人分析分析,一条回路,和别的回路线径,距离等其他因素基本差不多,回路空载时和其他回路的电压都是一样的,都属于正常范围,可是此回路一带上负载电压就降为15V左右,本人起初以为线路接地,可是经过排查,线路对地电阻正常,不短路,可是电压就是上不去,以至于许多设备包故障,而且故障不是固定的,突然这个突然那个的,本人分段带设备,带上一部分时电压降为22V,再加一点就为20,在加就为18,最后一起带上就是15了,现在还没搞定,求助高手
作者:
11冄28號丶
时间:
2013-9-26 20:21
补充,而且和它同条件下的其他回路都一切正常,回路板也并未损坏
作者:
废纸篓3
时间:
2013-9-27 20:51
你提的问题很可能是隔离器过载了,你跳开隔离器试一下,如正常按照说明在隔离器上并根线,如换不行,那就是这个回路中有一个探测器坏了分段查
作者:
zxydmm
时间:
2013-9-29 11:11
我感觉是回路板有问题。
作者:
huyh918
时间:
2013-9-30 11:57
把这个回路拆下装别的回路上看看有没有这种现象
作者:
xfnijing
时间:
2013-9-30 20:36
口说千遍不如动手一遍。
作者:
上海松江汪
时间:
2013-9-30 23:00
你总线是不是用多芯电缆的?我觉得你这个回路的总线可能有问题,你可以换个别的总线和这个回路总线换一下试一下,或者拉一组明线先试一下。
作者:
xinhope
时间:
2013-10-10 06:44
是不是有线路上有设备损坏导致。
作者:
xialun
时间:
2013-10-14 11:38
应该是回路中的坏的终端设备,必须得查出来才行
作者:
812939504
时间:
2013-10-18 01:52
总线接触不良。
作者:
cx1150
时间:
2013-11-14 15:29
有可能总线上中继模块太多了,中继模块没有单独供24V电源的话,会出现这样的情况。
作者:
沙漠
时间:
2013-11-19 14:49
应该是回路板有问题了
作者:
ting5611235
时间:
2013-11-20 16:06
和别的线接串了吧
作者:
zhouhao888
时间:
2015-1-3 14:30
最近也发现类是问题,结果是回路版坏了
作者:
万事不懂
时间:
2015-1-5 16:10
认为是这回路对地阻值有问题。整体绝缘造成的
作者:
yloko
时间:
2015-1-9 21:42
是什么信号的回路?
什么牌子的
有些牌子,信号线有正负极之分,这类现象就有问题了。