标题: 网络高清摄像头问题请教高手
今天装了两个网络的摄像头,用的NVR,在机房变压送电的,有一个已经出来图像了,有一个到现在还没弄出来于是在此请教各位高手,安装位置离机房设备大约30m摄像头那端12V的电送到了用表打了的,网线两端的水晶头也没问题,用测线仪测了8根都通,但连上交换机就是不亮灯,交换机和摄像头上数据交换的灯不亮,摄像头也没坏,用了新的电源跟短网线在机房试了能有图像,现在都不知道是这么回事了,有哪位遇到过类型问题吗?请大家帮帮忙

作者: 328672696    时间: 2013-9-25 18:27
空载和负载时电源是否一样?负载时电源达到12V没有?
作者: lisiqi    时间: 2013-9-25 18:29
328672696 发表于 2013-9-25 18:27
空载和负载时电源是否一样?负载时电源达到12V没有?

负载时怎么测呢??新手入行多多指教

作者: Frank_Liang    时间: 2013-9-27 13:57
使用POE交换机和摄像机,就不会出现这样的问题了!
作者: 杨鑫浩    时间: 2013-9-27 22:48
用短网线正常,长线不行,明显是线路问题吧。
建议先就近取电试下,不行再临时拉条网线测试。
作者: 华彩、刘    时间: 2013-9-28 14:12

作者: 永恒的记忆    时间: 2013-10-1 10:56
建议你将220V电送至摄像机然后再变12V
作者: hnjzlj    时间: 2013-10-2 14:49
用2A电源功率,增加功率。
作者: 沙漠    时间: 2013-11-20 11:49
用电流大一点的电源试,如果不行,说明你用的交换机不合适,要用POE的。
作者: hnjzlj    时间: 2013-11-20 12:19
就进取电,用2A的电源试了,