标题: 松江3102A 一测试联动 主机在逐步执行联动程序时候自动复位了 [打印本页]

作者: commons    时间: 2013-9-15 15:35
标题: 松江3102A 一测试联动 主机在逐步执行联动程序时候自动复位了
本帖最后由 commons 于 2013-9-16 14:19 编辑

一试联动,启动了几步就开始复位。我卷帘门半降都还没启动完,全降还没动,主机就复位了!!!

2013-9-15 23:27  更新
上面的测试下下午3点测试的。后来过了一段时间,主机外供24V电源那就提示欠压,所有模块报故障了!
然后我重新按下外控24V电压开关就恢复正常了。
我还没查线,准备明天去查。

2013-9-16 14:12 更新
今天上午去查了下电源线。
第一次查松江设备的电源线,真心被吓死了。不知道为何对地电阻如此之低,还能接入主机无问题。
我所有的24V电源线接齐,对地电阻机会接近于0!
我用的是victory牌子的万用表,选取的是200K档位,正负表笔轮流接地测试。
有松江的大大帮我分析下么。我晚上准备再去试下联动,模块启动到哪主机就开始复位的。
另外我的主机看了下应该是08年左右的。

什么原因 都能帮忙列举下吗




作者: xfnijing    时间: 2013-9-15 16:40
电源、主板等

作者: commons    时间: 2013-9-15 23:47
主楼更新了后面发生的状况
作者: 上海松江汪    时间: 2013-9-17 10:00
1.首先,你要判断一下线路有没有问题,24V电源线,包括其它线路有没有接地,线间阻值低等情况,另外,测量线路时,要把线从主机上接线端子上拆下来量,因为主机有个接地电阻的,整个主机的负极都连通的,所以一定要把线拆出来量。
2.其次,你要看下你联动测试的东西都有哪些设备,如强切(DC24V切的),排烟阀(机构卡死等)等,造成24V电源保护或者欠压,可以先把这些设备的控制线先拆除,再试一下。

3.再者,可以联系当地办事处帮忙解决,看看主机上会不会有其它问题。

作者: commons    时间: 2014-12-24 14:00
上海松江汪 发表于 2013-9-17 10:00
1.首先,你要判断一下线路有没有问题,24V电源线,包括其它线路有没有接地,线间阻值低等情况,另外,测量 ...

当时这个问题我都忘记到论坛来更新了

今天翻消息提示才看到

这个问题 确实是和主机电源负载有关系 就是同时启动东西太多 带不动了 所以就全部复位了
我处理办法 就是编程 改设备启动延时时间 提前几秒 或再推迟几秒 然后就解决了这个问题了


作者: 上海松江汪    时间: 2014-12-25 20:45
commons 发表于 2014-12-24 14:00
当时这个问题我都忘记到论坛来更新了

今天翻消息提示才看到

这也是个办法!简单点,解决了就好!