从高低压配电房里面接的电气火灾监控系统和电能管理系统485通信线(弱电)能否走机房下面的电缆沟(强电),大神们,帮帮小嫩鸡。
作者:
上海松江汪
时间:
2013-9-12 07:12
最好是不要和强电一起走,如果没有办法一定要走,那要套KBG管,放在电缆沟的另一侧,线也最好用屏蔽线