标题: 关于监控布线埋地施工
手头上在做一个小区方案, 共11个单元楼。 物业正处于小区中央,布局上来看是个星型结构,监控头的点位比较散
现在想请教,如埋地用PVC线管可否适用?需要挖多深的地槽?这个部份的人工要怎么样计算才合适?  望有行家解答谢谢了

作者: zkcl    时间: 2013-9-6 17:29
地埋一般用污水管U-PVC,地埋60厘米深。限于管径100以上,还要打管胶,以防进水若地埋达不到60厘米,有就要用到KBG、 SC管或者有车通过的话要用镀锌铁管了。当然如果你施工不计成本又方便施工的话,PPR管也未尝不可。呵呵,也是有标准可循的。如下:
根据《民用建筑电气设计规范》(JGJ16—2008)14.8.6条规定:管线敷设应符合本规范第20章20.7.4.4的有关规定:管道埋深(M):管道为混凝土管、塑料管的,在人行道下为0.5米,车行道下为0.7米;管道为钢管的,在人行道下为0.2米,车行道下为0.4米。

作者: stormxs    时间: 2013-10-7 21:16
谢谢解答
作者: he2k13    时间: 2013-10-11 20:32
是些复杂的事情呀!!
作者: 杨鑫浩    时间: 2013-10-15 10:26
如果全部开地沟或埋地,施工量较大,而且不利于维持和后期增加线路,建设尽量走 地下室布桥架。
作者: stormxs    时间: 2013-10-15 21:49
跟业主谈了半天,现在预算不足10万,这个事情没什么搞头。感谢各位
作者: klshoo    时间: 2013-10-17 15:36
可以啊,预算少就挖潜点呗,能埋住就行。按规范就亏死了。