答:喷头的现场检验应符合下列要求:
(1) 喷头的商标,型号,公称动作温度,响应时间指数(RTI),制造厂及生产日期等标志应齐全.
(2) 喷头的型号,规格等应符合设计要求.
(3) 喷头外观应无加工缺陷和机械损伤.
(4) 喷头螺纹密封面应无伤痕,毛刺,缺丝或断丝现象.
(5) 闭式喷头应进行密封性能试验,以无渗漏,无损伤为合格.试验数量宜从每批中抽查1%,但不得少于5只,试验压力应为3.0MPa; 保压时间不得少于3min.当两只及两只以上不合格时,不得使用该批喷头.当仅有一只不合格时,应再抽查2%,但不得少于10只,并重新进行密封性能试验;当仍有不合格时,亦不得使用该批喷头.
检查数量:抽查符合上述第(5)条规定的.
检查方法:观察检查及在专用试验装置上测试,主要测试设备有:试压泵,压力表,秒表.