标题: 松江飞繁1825模块 [打印本页]

作者: 谭亮    时间: 2013-7-19 21:18
标题: 松江飞繁1825模块
初始接触松江产品,求助1825模块详细接线图!先谢谢!
作者: tanping119    时间: 2013-7-20 06:16
1825这个模块有多个版本(样式)了。。不知道你用的是一个年代的产品,

作者: 谭亮    时间: 2013-7-21 19:01
现在最新才出来的,2组输出,是有源输出还是无源输出?需要有源输出是否跳线?

作者: tanping119    时间: 2013-7-21 19:42
谭亮 发表于 2013-7-21 19:01
现在最新才出来的,2组输出,是有源输出还是无源输出?需要有源输出是否跳线?


也不是这种?
作者: 上海松江汪    时间: 2013-7-23 09:16
谭亮 发表于 2013-7-21 19:01
现在最新才出来的,2组输出,是有源输出还是无源输出?需要有源输出是否跳线?

松江所有HJ-1825控制模块的常开常闭输出者是无源的,也就是两个同时可以同时动作的常开常闭开关,要不要跳线,要看你要控制 的设备是否需要DC24电源动作它,如果要就需要从模块进线24V,GND,跳线,(如送风阀,强切,声光等),如果控制的设备只需要一个无源常开常闭干接点,不需要DC24V电源,那就不需要跳线,直接从两组常开常闭开关接出,(如卷帘门,电梯迫降等)

作者: 谭亮    时间: 2013-7-25 18:11
明白了,谢谢!反馈端需要终端电阻么?
作者: xfnijing    时间: 2013-7-25 18:58
谭亮 发表于 2013-7-25 18:11
明白了,谢谢!反馈端需要终端电阻么?

不需要

作者: 上海松江汪    时间: 2013-7-26 14:54
谭亮 发表于 2013-7-25 18:11
明白了,谢谢!反馈端需要终端电阻么?

松江的产品都不用加电阻的!

作者: xinhope    时间: 2013-7-28 05:59
请问松江的模块有对反馈线断路或者控制线路断路报故障吗?模块有检查线路的功能吗?
作者: tanping119    时间: 2013-7-28 07:49
本帖最后由 tanping119 于 2013-7-28 07:52 编辑

凡是满足新国标的规范的模块0---在输出端、输入端都要有检测功能,,不过有些厂家在设置这些功能(检线)时,采取了另一种做法,,骗过主机对模块的检线功能。


作者: じ☆veve℡缘    时间: 2013-7-28 13:56
松江没有检测线路功能吧     其实不加电阻也挺方便的啊   检个什么线啊
作者: tanping119    时间: 2013-7-28 14:33
じ☆veve℡缘 发表于 2013-7-28 13:56
松江没有检测线路功能吧     其实不加电阻也挺方便的啊   检个什么线啊

都有检测功能,,要是没有检测功能的模块---就不可能有3C认证了,,也就说---没有《消防证》,

作者: じ☆veve℡缘    时间: 2013-7-29 21:41
tanping119 发表于 2013-7-28 14:33
都有检测功能,,要是没有检测功能的模块---就不可能有3C认证了,,也就说---没有《消防证》,

我记得只有加电阻才有检测线路功能吧   松江不加电阻啊   怎么检测线路的啊????
作者: tanping119    时间: 2013-7-29 21:48
じ☆veve℡缘 发表于 2013-7-29 21:41
我记得只有加电阻才有检测线路功能吧   松江不加电阻啊   怎么检测线路的啊????

你电话--问问厂里,,看看他们是如何回答你的,,除非松江厂家---承认--没有3C认证书(模块)

作者: 上海松江汪    时间: 2013-7-29 22:59
tanping119 发表于 2013-7-29 21:48
你电话--问问厂里,,看看他们是如何回答你的,,除非松江厂家---承认--没有3C认证书(模块)

个人觉得加电阻有什么好的!麻烦,简单的问题复杂化,至于3C认证,当然有,松江都是老品牌了,又不是些三无产品!
作者: tanping119    时间: 2013-7-30 03:37
上海松江汪 发表于 2013-7-29 22:59
个人觉得加电阻有什么好的!麻烦,简单的问题复杂化,至于3C认证,当然有,松江都是老品牌了,又不是些三 ...

没有规矩不成方圆,世界上先进国家生产的报警设备都带检线功能,我国的专家在制定新的规范时也引用了这个功能,,不是你觉得麻烦的问题。就不应该有这个功能,根本不是什么:《简单的问题复杂化》。最近要发布新的规范了,,里面的内容更加接近国外的标准了,
摘录一段《5.2.3 任一台火灾报警控制器(含联动型控制器)的容量即所连接的火灾探测器和控制模块
或信号模块的地址总数不应超过3200 点,每一总线回路连结设备的地址码总数,宜留有一
定的余量,且不超过200 点。》

作者: 上海松江汪    时间: 2013-7-30 21:33
tanping119 发表于 2013-7-30 03:37
没有规矩不成方圆,世界上先进国家生产的报警设备都带检线功能,我国的专家在制定新的规范时也引用了这个 ...

要真正实现那个标准,还不知道要过久呢