弱电论坛

标题: 火灾是不是空调通风道的风机也要联动? [打印本页]

作者: fanquanliang    时间: 2013-7-10 08:51
标题: 火灾是不是空调通风道的风机也要联动?
请教个问题,火灾是不是空调通风道的风机也要联动?



作者: liqiangrz    时间: 2013-7-12 00:06
我觉得不用,在切非消防电源时就会把它停掉的
作者: sunfei365    时间: 2013-7-17 09:58
这个要看空调风管与防排烟系统是否共用
作者: 事多多    时间: 2013-7-17 20:00
如果是空调的。。。应该是要联动到。。。把他切断!
作者: 果松    时间: 2013-7-24 16:33
个人感觉要一起联动
作者: 上海松江汪    时间: 2013-7-29 23:13
具体情况不一样,做法也不一样。一般是切断空调的电源,停风机。
作者: kaneoo00    时间: 2013-8-3 12:42
切断空调电源