弱电论坛

标题: 赋安回路线长度超过1500米,主机会出现什么样的故障???? [打印本页]

作者: oneson19    时间: 2013-7-4 19:03
标题: 赋安回路线长度超过1500米,主机会出现什么样的故障????
赋安机回路线长度超过1500米以上,主机会出现什么样的故障????
作者: tanping119    时间: 2013-7-4 19:38
系统运行部稳定,常常丢码。
作者: 上海松江汪    时间: 2013-7-5 06:27
如果超远距离,外部设备通讯有问题,会出现断线恢复故障等问题
作者: oneson19    时间: 2013-7-5 06:48
多谢个位高手,我还有个问题:回路线电压只有5V,那是什么原因导致的???
作者: sunfei365    时间: 2013-7-17 09:34
数据包 丢失  什么情况都有可能发生