海湾的牌子100A声光报警器怎么联动它·是不是要手报上的常开端子来控制它动作
作者:
tanping119
时间:
2013-6-19 05:50
首先,你应该了解100A声光的特点。
《HX-100A型火灾声光警报器》
2.4.1HX-100A型火灾声光警报器是一种安装在现场的声光报警设备,当现场发生火灾并确认后,安装在现场的火灾声光警报器可由消防控制中心的火灾报警控制器启动,发出强烈的声光报警信号,以达到提醒现场人员注意的目的。
HX-100A型火灾声光警报器为非编码型,可直接由有源DC24V常开触点进行控制。
作者:
耿胖
时间:
2013-7-5 08:33
用手报上的常开点控制也行吧
作者:
ZSW-0926
时间:
2013-7-9 20:32
用手报内K1K2常开点控制也行但不能纳入联动,也就是说如果主机置于自动状态下动作声光报是不会动作的,只有按下手报才会动作。后者可纳入联动,用8301模块配合继电器控制也行。
作者:
上海松江汪
时间:
2013-7-9 21:16
学习了