弱电论坛
标题:
常见的设计缺陷100例【1】
[打印本页]
作者:
diandao999
时间:
2013-6-16 17:05
标题:
常见的设计缺陷100例【1】
火灾自动报警系统
1
、
在电气施工图中设计说明未准确阐述联动逻辑关系。
2
、
在总线制联动系统设计中,消防控制室未考虑手动直接控制主要灭火设备。例如
CO2
气体灭火系统。
3
、
消火栓按钮未考虑设计直接启泵线路。
4
、
在消防联动中,未考虑非消防电源的切断及电梯迫降到底的返馈信号。
5
、
报警系统仅考虑保护接地,未设计工作接地。
6
、
消防控制室设置位置不妥。
(
有的设计在二楼
)
7
、
未考虑消控室供火灾自动报警系统用的消防电源。
8
、
未采用有直接手动控制功能的报警产品
规范规定:消防联动控制设备应设有对重要消防联动设备的直接手控制功能,能显示泵启动信号。当
消防联动控制设备采用总线控制方式还应至少设有六组直接输出接点
9
、
在有些二总线报警系统中,未设计短路隔离器。
10
、
大部分工程在设计时没有考虑设置备用扩音机。
11
、
在较多工程设计中一些设备间未设置对讲电话。
12
、
消防联动逻辑编制混乱
原因
:
1)
有些设计人员对消防联动逻辑的理解不正确。表现为:水流指示器与火灾探测器及压力开关与门报警后才启动喷淋泵
;
消火栓按钮及火灾探测器与门报警后启动消防泵
;
手动报警按钮及火灾探测器与门报警后启动卷帘门,如此等等,不一而足。而
GB50166-92
《火灾自动报警系统安装验规范》条文说明中详细阐明联动逻辑关系。
(1)
报警信号:一个探测器报警、水流指示器报警等。
(2)
报警确认信号:最可靠的确认是人工确认,也可以用电视监控。在系统设计上,一般用两组探测器或两种不同类别的火灾探测器同时报警后的
"
与
"
门信号作为
"
火灾的确认
"
方法,条文中的
"
火灾报警后
"
,是指一个探测器或一个回路探测器报警。
"
火灾确认后
"
,是指两个探测器报警的
"
与
"
门信号发出后。
(3)
卷帘门的控制
对于疏散通道上的防火卷帘,应按下列程序控制下降:
a)
感烟探测器动作后,卷帘下降至距地
(
楼
)
面
1.8m;
b)
感温探测器动作后,卷帘下降到底
;
用于防火分隔的防火卷帘,火灾探测器动作后,卷帘应下降到底。
2)
对联动控制系统的布线方式概念不清
消防报警系统与消防联动系统有两种常用的接线方式。
(1)
是消防报警系统与消防联动系统合二为一,即在同一回路中既有火灾报警探测器,也有联动消防设施动作的输出模块
;
(2)
是两系统各自独立,报警回路仅有报警探测器和接受信号的输入模块,而联动回路均为输出模块。
3)
对联动控制系统中的
"
手动
"
理解不透
《火灾自动报警设计规范》
(GBJ-50116-98)
,要求消防设施,如消防水泵、喷洒水泵、防排烟风机
(
包括正压风机
)
除具有上述的功能外还应有硬接线。即在消防设施与消防控制
室之间除消防联动控制总线外,还应单设非编码控制线。
4)
各设计院防火自审小组的组长或总工程师对消防水、电、暖的施工图未作综合审核。
作者:
xfnijing
时间:
2013-6-17 07:33
顶
欢迎光临 弱电论坛 (http://bbs.rdzjw.com/)
Powered by Discuz! X3.2