消防控制室内设备的布置应符合哪些要求?哪个规范有这些内容,谢谢。
作者:
弱电初学者
时间:
2013-6-16 10:59
1设备面盘前的操作距离:单列布置时不应小于1.5m;双列布置时不应小于2m。
2在值班人员经常工作的一面,设备面盘至墙的距离不应小于3m。
3设备面盘后的维修距离不宜小于1m。
4设备面盘的排列长度大于4m时,其两端应设置宽度不小于1m的通道。
5集中火灾报警控制器或火灾报警控制器安装在墙上时,其底边距地面高度宜为1.3-1.5m,其靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m,正面操作距离不应小于1.2m。
作者:
じ☆veve℡缘
时间:
2013-6-17 09:28
还应尊守256制度
作者:
上海松江汪
时间:
2013-6-17 18:15
规范上有要求!
作者:
hudaojia
时间:
2013-6-20 18:20
主机的放置方便操作和维护即可。另外要设置应急照明灯和119电话,控制门也要防火门。
作者:
告别少年
时间:
2013-6-23 18:37
地方标准也有要求