(1)根据综合布线系统的设计等级有 、 、 三类综合布线系统。
(2)工作区子系统主要的设备是 。
(3)工作区子系统的信息插座应与计算机设备的距离保持在 范围以内。
(4)水平子系统由 组成。
(5)水平子系统布设的双绞线电缆应在 米以内。
(6)干线子系统中,计算机网络系统使用 电缆或光缆,电话语音系统使用 电缆,有线电视系统使用 电缆。
(7)设备间的位置一般应选定在建筑物综合布线干线综合体的 位置。
(8)管理子系统的交接方案主要 和 两类。
(9)建筑群子系统采用的三种布线方案是 、 、 。
(10)综合布线系统使用三种标记是 、 和 。
(1)工作区安装在墙面上的信息插座,一般要求距离地面 cm以上。
A.20 B.30 C.40 D.50
(2)水平子系统中有线电视系统应使用的电缆是 。
A.5类非屏蔽双绞线电缆 B.3类非屏蔽双绞线电缆
C.75Ω同轴电缆 D.5类屏蔽双绞线电缆
(3)已知某一楼层需要接入100个电话语音点,则端接该楼层电话系统的干线电缆的规格和数量是 。
A.1根100对大对数非屏蔽双绞线 B.2根100对大对数非屏蔽双绞线
C.1根50对大对数非屏蔽双绞线 D.1根300对大对数非屏蔽双绞线
(4)对于电话语音系统,楼层配线间内的线路管理器件应选用 。
A.110数据配线架 B.模块化数据配线架 C.光纤配线架 D.光纤接线箱
(5)已知两幢建筑物之间的布线路由长度为2300米,则应选择 来连接两
幢楼的以太网络交换机。
A.3类大对数非屏蔽双绞线电缆 B.单模室外光缆
C.多模室外光缆 D.6类4对非屏蔽双绞线
(1) 请简述水平子系统设计的要点。
(2) 请简要说明综合布线系统中选择屏蔽系统与非屏蔽系统的理由。
(3) 请简述设备间设计要求注意的问题。
(4) 已知某办公楼共三层,一层需要安装30个计算机信息点,二层需要安装50个计算机信息点,三层需要安装40个计算机信息点。设备间定在二楼的弱电间,楼内所有信息点将布设5类非屏蔽双绞线电缆直接连接到设备间内的配线架。请问设备间内应选用何种线路管理器件?数量是多少?
习题参考答案 [答案是本人填写,不一定正确,仅供参考]
1 非屏蔽系统、屏蔽系统、光纤系统
2 信息插座、软跳线
3 5M
4 与工作区信息插座相连的水平布线电缆或光缆等组成
5 90M
6 4对双绞线电缆或25对大对数电缆或光缆,3类大对数双绞线电缆,75Ω同轴电缆
7 中间
8 单点管理 双点管理
9 直接埋管方式 先走吊顶内线槽再走支管方式 地面线槽方式
10 电缆标记、场标记和插入标记
1B 2C 3A 4A 5B