弱电论坛
标题:
1.0的电源线传400米没事吧
[打印本页]
作者:
gaibingquan
时间:
2013-6-6 15:01
标题:
1.0的电源线传400米没事吧
大门处有一个枪机,大约离机房400米远,使用1.0的电源线够了不?
作者:
johns2008
时间:
2013-6-6 16:46
传12v?线路太长了吧1.0,400米衰减太大,长期使用不稳定吧
作者:
johns2008
时间:
2013-6-6 16:47
传12v?线路太长了吧1.0,400米衰减太大,长期使用不稳定吧
作者:
johns2008
时间:
2013-6-6 16:49
线路过长建议使用前端供电
作者:
johns2008
时间:
2013-6-6 16:51
传12v?线路太长了吧1.0,400米衰减太大,长期使用不稳定吧
作者:
hbzkk
时间:
2013-6-6 17:03
过长了 换前端吧
作者:
zuoshou
时间:
2013-6-7 13:04
就好就地取电 不管你220还是12 省得以后麻烦!
作者:
pjh2554531
时间:
2013-6-7 13:13
这么长的线路是供不到的
作者:
ayjf1974
时间:
2013-6-7 18:37
优先选用就近供电
作者:
wdh0532
时间:
2013-6-7 21:30
不过真有点长~不过应该还可以~如果是12V的电压 建议将输出调到13V 应该就可以了
作者:
346911320
时间:
2013-6-7 21:39
就近供电,必须就近供电,图像比效好
作者:
362914668
时间:
2013-6-8 09:33
用2.5的
作者:
猩猩
时间:
2013-6-8 11:06
362914668 发表于 2013-6-8 09:33
用2.5的
可以,但是路线长,损耗大,线径越细,电阻越大。可以更换电源线或者就近取电。解决电源线远距离布线问题
作者:
akslpc
时间:
2013-6-8 19:22
前段供电可以 如果有条件还是就近走电的好
作者:
xiaobaidu
时间:
2013-6-12 11:09
太长了吧,短时间没事,时间长了就伤机子了
作者:
ss3960
时间:
2013-9-1 18:26
这个12V明显供不到,12V不建议超过100米
作者:
艾斯卡普
时间:
2013-9-6 11:52
如果DC12V供电肯定不行,压降太大了。 建议改成AC24V供电,再到前端降压到DC12V。 也可以直接AC220V供电,再到前端降到DC12V,但这样电压高 危险。 其实这么远,在门卫处取电供电最方便了,如果怕停电,就用那种带蓄电池的电源啦。
作者:
ruodian1030
时间:
2013-9-22 21:10
220的话应该没问题
作者:
stormxs
时间:
2013-10-15 22:04
1.0标准只能供162米
作者:
hnjzlj
时间:
2013-10-16 13:14
前端给220变压12V可以
作者:
wangjiguo
时间:
2014-1-3 15:29
首先线缆要国标纯铜的,电压要220V交流直接供给到摄像机跟前加防水盒加12V电源就可以
作者:
天外来客
时间:
2014-1-3 22:02
最好前端供电
作者:
aaaaaaa2006
时间:
2014-1-6 13:47
交流24应该没问题
作者:
xuanyuhan
时间:
2014-1-6 17:44
长了,前端吧
作者:
canyun007
时间:
2014-1-11 22:53
220供电是必须的,前端电源还需用开关电源,电压降到150V都能用,我用过0.5线传500米近一年了。
欢迎光临 弱电论坛 (http://bbs.rdzjw.com/)