弱电论坛

标题: 防火卷帘门消防联动如何接线? [打印本页]

作者: gaibingquan    时间: 2013-6-2 14:47
标题: 防火卷帘门消防联动如何接线?
小弟请教一下 防火卷帘门消防联动怎么接线的呢?



作者: hudaojia    时间: 2013-6-2 22:27
每个厂家接法 不一样 按照图接 图呢  还有每个厂家模块也不一样,,,
作者: tanping119    时间: 2013-6-3 06:17
每个厂家接法不一样 按照你需要是功能接,如:
作者: じ☆veve℡缘    时间: 2013-6-9 22:46
有无源常开的   有常闭的  也有DC24V的  那要看你那卷帘门要的是哪种方式了
作者: 废纸篓3    时间: 2013-6-10 09:53
   按照规范卷帘门和消防联动时,应该用双输入输出模块,也就是将烟感和温感同时接入模块,用联动编程控制卷帘门。当消防主机置于自动状态下,卷帘门两侧烟感有一个报警,卷帘门开始下降,下降到距地面1.8米时停止,主机接收到卷帘门两侧有一个温感报警时卷帘门归底。
  有一种卷帘门控制器以根据现场的门口高低自己设定(详看说明),这一种的控制器消防联动一定接在全降或温感信号。它的功能是:当接到消防主机信号时卷帘开始下降,到1.8米时停止,停止到设定时间,便开始自动下降归底。特别注意疏散卷帘和防火卷帘设定是不一样的
作者: pzy61268    时间: 2013-11-20 09:36
学习学习!




欢迎光临 弱电论坛 (http://bbs.rdzjw.com/) Powered by Discuz! X3.2