弱电论坛

标题: 海湾系统故障求助 [打印本页]

作者: zhchyxx    时间: 2013-5-28 22:12
标题: 海湾系统故障求助
5000系统

维护中发现问题,业主新增的卷帘门手动降到底后,编码表内一个烟感报火警(该烟感找不到,据说是后期添加的,是否是烟感业

主未知。),并且该卷帘门自动上下不停,主机复位后问题消失。

请教,是否卷帘门的编码能误编成烟感?从而造成该现象






作者: liqiangrz    时间: 2013-5-28 22:53
先把这个模块拆下来,看看报的故障类型,再进行确认。
作者: 废纸篓3    时间: 2013-5-30 12:58
      这个问题不大,可能是卷帘门模块的类型不符造成的。
作者: zhchyxx    时间: 2013-5-30 18:52
liqiangrz 发表于 2013-5-28 22:53
先把这个模块拆下来,看看报的故障类型,再进行确认。

拆除该卷帘模块,主机报烟感故障(和之前报火警的烟感一样的码);

另同回路的手报和消报有若干错误,拆除就报烟感故障,按下就报同地址烟感火警

如果想把该项目的4条回路地址码全部重写,是否要从1回路1号开始一个一个的写;还是说有其他比较简便的

办法?毕竟有500个点位,也不少啊

不剩感激

作者: xfnijing    时间: 2013-5-30 20:10
系统里有问题,建议你仔细检查。地址重写可以用编程软件。
作者: hudaojia    时间: 2013-5-30 21:05
卷帘门自动上下不停 和模块关系不是很大吧 卷帘门降到底不手动升 能自动升起啊
作者: liqiangrz    时间: 2013-5-30 21:19
zhchyxx 发表于 2013-5-30 18:52
拆除该卷帘模块,主机报烟感故障(和之前报火警的烟感一样的码);

另同回路的手报和消报有若干错误, ...

建议依据图纸将所有设备列一个编码表,然后与控制器注册设备进行一一核对,发现有不一致的在编码表上备注出来。统计完后将所有错误的编码全部改过来。
作者: 废纸篓3    时间: 2013-5-31 18:46
zhchyxx 发表于 2013-5-30 18:52
拆除该卷帘模块,主机报烟感故障(和之前报火警的烟感一样的码);

另同回路的手报和消报有若干错误, ...

    应该是类型错误,只要把模块改为卷帘下就行了。在系统设置里按(2设备定义)输入回路号地址好确认。用TAB调到类型(输入如一步归底)27确认就行了。