标题:
220v声光报警器有什么规范(消防用)
20000平米的厂房和两幢五层地宿舍楼,现在要加46个带开关的220v声光报警器,请问该怎么连接有什么规范(消防用)。谢谢老师
作者:
废纸篓3
时间:
2013-5-21 21:05
消防所使用的声光报没有见过220AC得。按消防规范,消防外控电源应该是DC24,如其他外控设备用AC220V,也是在本非消防电源箱(柜)内,用消防DC24伏继电器转换控制AC220设备。
作者:
废纸篓3
时间:
2013-5-21 21:05
本帖最后由 废纸篓3 于 2013-5-21 21:10 编辑
消防所使用的声光报没有见过220AC得。按消防规范,消防外控电源应该是DC24,如其他外控设备用AC220V,也是在本非消防电源箱(柜)内,用消防DC24伏继电器转换控制AC220设备。如发生火灾时,非消防电源是必须切除,一方面救火时没有触电的危险性,另一方面是保证不发生二次火灾。
作者:
tanping119
时间:
2013-5-21 21:08
AC220的声光不允许用在消防上,,,因为这个声光---没有国家级的检测手续。
作者:
yzcaojiwei
时间:
2013-5-21 23:55
是没有安装报警系统吧?现不能通过验收,事后想安装手动警报装置?什么人想出来的
作者:
上海松江汪
时间:
2013-5-22 06:32
学习 了
作者:
sunfei365
时间:
2013-6-17 16:33
报警后切非了 还亮吗?