弱电论坛
标题:
有关排烟风机消防联动控制的问题?
[打印本页]
作者:
xuxiannian123
时间:
2013-5-19 11:10
标题:
有关排烟风机消防联动控制的问题?
火灾时,消防控制室手动按下起动按钮,24V电源线和信号线是如何控制交流接触器的?
我看了常用风机控制电路图集《99D303-2》第15、16页,按下消防控制室的起动按钮后,接触器得电,常开点闭合后,同时24伏中间继电器还必须得电,常开点闭合,才能保证回路通电。是这样理解的吗?
那么继电器和接触器具体接线又是如何接的呢?
作者:
废纸篓3
时间:
2013-5-30 13:34
排烟风机的联动在高规的第8.4.有规定,防火阀在280度关闭时,是必须停动风机的。如果排烟口设计是常开阀,可直接启动风机,如果设计是常闭阀,在启动风机前必须先打开防火阀。但是在做防火阀联动时一定不要忘记接阀关闭的反馈线了。自愈怎样接你可想一想,如想不起来,下次再见我告诉你了
作者:
liqiangrz
时间:
2013-5-30 21:35
经鉴定楼主是新手。
控制室启动按钮启动----》24V中间继电器线圈得电吸合----》同时中间继电器上常开触点导通(220v或380v)-----》风机接触器线圈得电吸合----->风机运转
作者:
废纸篓3
时间:
2013-6-10 10:11
首先我告诉你图纸就没看对,在你接到与消防连接的任务时 要看控制图才对。拟题的15/16不是控制图,应该是13/14页才对,图纸已经告诉你K1和K4是消防联动继电器并且告诉你是DC24。你只要用输入输出模块和继电器结合就行了,k1是接消防联动,K4接多线不要搞错了。我已经告诉你很明白了
作者:
xuxiannian123
时间:
2013-6-13 21:38
liqiangrz 发表于 2013-5-30 21:35
经鉴定楼主是新手。
控制室启动按钮启动----》24V中间继电器线圈得电吸合----》同时中间继电器上常开触点导 ...
见笑了,确实是新手
作者:
じ☆veve℡缘
时间:
2013-6-15 10:52
说白了 就相当于一个开关