作者: 李子林    时间: 2008-6-13 15:43
标题: 弱电敷设问题

弱电管线在建筑物吊顶内敷设,是否需采用金属线横槽或金属硬管或软管,在什么规程或规范里有规定


作者: 弱电初学者    时间: 2008-6-13 16:04
为什么建筑物吊顶内不能使用PVC电线管?
 
  根据《低压配电设计规范》GB50054-95中第五章配电线路的敷设的第5.2.7条及《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98第10.2.2条的规定:在建筑物的顶棚内,必须采用金属管、金属线槽布线。该条款主要是考虑在火灾时使用塑料线管和线槽达不到相应的防火材料等级要求,而且火灾时燃烧会产生有毒气体,所以在规范中加以限制使用塑料线管和线槽。
作者: 管理者_5    时间: 2008-6-14 14:56
顶顶 现实的施工中用PVC管的还是很多 
作者: 管理者_5    时间: 2008-6-14 14:58
在现实的施工中用PVC管的还是很多
作者: ZCLIANG_007    时间: 2008-6-15 08:58
现在只是消防的管线要求采用金属管。
作者: 情人    时间: 2008-6-17 22:51
现在只是消防的管线要求采用金属管。