标题: 防威FW9000如何去除回路内剩余地址 [打印本页]

作者: 幻影骑士    时间: 2013-5-12 18:35
标题: 防威FW9000如何去除回路内剩余地址
       最近接了个单位的维保,主机是FW9000,壁挂式,有两个回路,0回路和1回路,每个回路大约有100个点在使用,但是每个回路一共有127个点,剩余的27个点缺在报故障,请问,如何消除这些剩余点的故障信息,,屏蔽可以,但是我们这不允许有屏蔽点,所以请教诸位还有其他方法么?
作者: xfnijing    时间: 2013-5-12 21:57
如果确定只有100个点,可以重新登录。
作者: zhkc    时间: 2013-5-13 17:14
重新登记
作者: 幻影骑士    时间: 2013-5-13 21:10
嗯,这个问题解决了,虽然还是不太明白。
现在又发现一个新问题,我编好联动之后,测试发现,联动启动的声光,在复位后,无法自己停止。断电后再开机声光还是会响。这是怎么回事啊?
被控对象只有声光和照明切断。