弱电论坛
标题:
北京利达问题
[打印本页]
作者:
liangshangbin
时间:
2013-5-6 09:52
标题:
北京利达问题
北京利达的可以用模块带非编码的烟感吗?假如可以带的话,最多可以带多少个
作者:
じ☆veve℡缘
时间:
2013-5-6 12:27
可以的要用利达的4900E输入模块带,最多可带10个普通的非编烟感 温感 手报
作者:
上海松江汪
时间:
2013-5-6 14:17
学习了
作者:
上海松江汪
时间:
2013-5-6 14:18
不过,不建议用这种,很麻烦!
作者:
じ☆veve℡缘
时间:
2013-5-6 18:58
楼上说的对 ,还不如直接搞个编码的简单方便,主机又能准确显示具体位置
作者:
kingf
时间:
2013-5-6 20:48
普通烟感现在很少用了
作者:
じ☆veve℡缘
时间:
2013-5-6 21:10
普通非编用的少现在基本都是用编码的了
作者:
liangshangbin
时间:
2013-5-7 19:41
主要是我现在做的改造工程,点位不够了,要么增加回路板,要不就用这种方式
作者:
hudaojia
时间:
2013-5-8 20:55
这样总比加回路板好
作者:
じ☆veve℡缘
时间:
2013-5-8 20:57
liangshangbin 发表于 2013-5-7 19:41
主要是我现在做的改造工程,点位不够了,要么增加回路板,要不就用这种方式
点位少的话,你可以重号
作者:
119消防网
时间:
2013-5-11 18:56
不是很懂,但感觉大家很专业
作者:
winzmd
时间:
2013-7-17 09:36
上海松江汪 发表于 2013-5-6 14:17
学习了
给我个联系方式 交流下松江
作者:
sunfei365
时间:
2013-7-17 10:22
这个看一下模块输出电流多大,普通烟温感电流多少 计算一下就出来了
作者:
liangshangbin
时间:
2013-7-22 10:22
怎么重号呢?
作者:
wqes2wqes2
时间:
2013-7-31 10:59
早就停止生产非编码的烟感了,只有非编码的温感
作者:
じ☆veve℡缘
时间:
2013-8-1 23:19
利达的非编码烟感以及非编温感和非编手报有的