弱电论坛

标题: 海湾08年主机 [打印本页]

作者: hks0524    时间: 2013-5-4 22:10
标题: 海湾08年主机
求助:各位老师,小弟刚做消防维保不久,现遇一问题向老师求助:海湾5000的主机,08年的,现在3回路卷帘门会自动下降,照明配电会跳闸(主机在手动禁止,自动禁止位置)。量电压正常,有一根线有时会接地,过一会又查不出接地。11回路几十个点报故障,然后又恢复,就这样屏幕上不停的在闪。头晕,拜托各位!
作者: xfnijing    时间: 2013-5-5 11:07
只有自己查,一路一路、一点一点。
作者: xfnijing    时间: 2013-5-5 11:13
你这个问题,线路的可能最大。
作者: じ☆veve℡缘    时间: 2013-5-5 12:13
先把回路线去掉在看主机有没有报故障,然后在看屏幕还闪不闪,量主机那的电压正常不,回路线的阻值是多少,线路有无接地短路,线路问题可能性最大
作者: 上海松江汪    时间: 2013-5-5 17:18
同意楼上的观点
作者: yzcaojiwei    时间: 2013-5-22 00:22
海湾主机时间久了就会有意想不到的故障,有时你把板子拔下来再插上去就好了,原因很简单,接触不良!
作者: 废纸篓3    时间: 2013-5-23 20:37
     你说的几十个点是不是在同一个回路上,如果是在同一个回路,你首先用检查是不是有线路对地现象,如没有你应在这个回路上分段一步一步的查,这是这个回路上有一个探测器内部出现了问题。我们经常遇见这样的问题。
作者: hudaojia    时间: 2013-5-23 22:22
卷帘门下降 切电动作 都是需要24伏的  和接地好像没有多大关系  手自动锁有没有检查是不是坏了 。
作者: 事多多    时间: 2013-5-24 00:19
有设备坏了!检查设备吧!