弱电论坛

标题: 大家在调试工程的时候,如果遇到强电等干扰的时候,都是怎么处理的? [打印本页]

作者: 上海松江汪    时间: 2013-4-28 12:51
标题: 大家在调试工程的时候,如果遇到强电等干扰的时候,都是怎么处理的?
大家在调试工程的时候,如果遇到强电等干扰的时候,都是怎么处理的?可靠接地,换屏蔽线,加滤波器电阻等之外 ,还有什么好的办法?讨论讨论!

作者: 分特范戈    时间: 2013-4-28 15:42
以前在大学,布线后才知道有高压线,所以广播线路重新布线了。。。
作者: 废纸篓3    时间: 2013-4-29 12:19
本帖最后由 废纸篓3 于 2013-4-30 08:20 编辑

       除了以上的方法其它的真没有好的办法处理干扰问题,我在这提想你,屏蔽线接地要注意只能一头接地,如果两头接地形成环形接地起不到干扰作用,还回实而其反。
     
     你也可采用一个中继器来应制干扰,中继器采用DC24V供电,它把总线的输入信号与输出信号间作电气隔离,完成了信号线隔离传输,可增强整个系统的抗干扰能力,并能抗较强的电磁干扰和延长较长的总线通信。QQ号是废纸篓3联系我可以再一起探讨消防知识。
作者: 上海松江汪    时间: 2013-4-29 22:35
废纸篓3 发表于 2013-4-29 12:19
除了以上的方法其它的真没有好的办法处理干扰问题,我在这提想你,屏蔽线接地要注意只能一头接地,如果两 ...

谢谢,学习了

作者: hudaojia    时间: 2013-5-2 21:47
废纸篓3 发表于 2013-4-29 12:19
除了以上的方法其它的真没有好的办法处理干扰问题,我在这提想你,屏蔽线接地要注意只能一头接地,如 ...

给个QQ 学习来的
作者: 废纸篓3    时间: 2013-5-3 09:58
hudaojia 发表于 2013-5-2 21:47
给个QQ 学习来的

QQ号838133837
作者: “下一站”    时间: 2013-7-3 17:11
可以考虑在回路卡出线端加磁环。。。。
作者: sunfei365    时间: 2013-7-11 11:40
在回路末端加电阻
作者: 事多多    时间: 2013-7-17 20:04
一般主机都有一定的抗干扰。。。。
如果主机抗干扰能力差。。。那就穿铁管保护,另外就是穿线的时候用双绞线吧!




欢迎光临 弱电论坛 (http://bbs.rdzjw.com/) Powered by Discuz! X3.2