这两者的区别在哪里,分别用在什么环境下?请各位前辈指教
作者: 杨鑫浩 时间: 2008-5-29 16:45
110线架虽然占地比较小,但是如果加起它的走线架的话,占地方就大了,而且线一多的话,就很难看了。110跳线很不方便,多跳几次110的线架就可能打坏,且不能加防雷保安单元,所以110线架不适合给pbx用。
科隆条实物图
科隆的缺点是,一排只有10个端口,而且无法象110那样可以在外标识。单纯电话线用,还是科隆条实用一些。
-
科隆条.jpg
(9.57 KB, 下载次数: 13)
作者: jczred2005 时间: 2008-5-29 16:56
单考虑维护方便,选择110;单考虑施工方便,选择克隆条.
作者: fidodido 时间: 2008-5-30 09:51
多谢前辈指导
作者: hmx0707 时间: 2008-5-30 23:33
顶,二楼讲得很全面了.我觉得如果电话也是用网线布的话110就是比较方便了,比如说用有角的110一排打6根网络.一个100对的打24个根网(跟24口配架一样的数量)