弱电论坛

标题: 开关粘合、不能开或关,什么原因啊? [打印本页]

作者: 加菲猫    时间: 2008-5-28 08:17
标题: 开关粘合、不能开或关,什么原因啊?

如题,谢谢大家.


作者: diandao999    时间: 2008-5-28 10:33
[quote user="加菲猫"]

如题,谢谢大家.

[/quote]

 

原因:开关静触头与动触头之间,因开关在闭合和断开的瞬间,会产生电火花,如果触点所选用的材料不符合要求(品质不佳)或开关动作迟缓,开关使用一段时间后,电火花产品的高温,会造成静触头与动触头熔焊在一起,故有开关粘合,不能开或关现象。


作者: 南京弱电施工    时间: 2008-6-2 19:50
坏的吧
作者: xinyu_25    时间: 2008-6-2 21:12
同意二楼说法,拉弧粘连
作者: wskapgy    时间: 2008-11-10 16:23

开关安数小了嘛

 


作者: lpy    时间: 2009-5-13 16:56
估计是负荷过载造成的原因!!
作者: skyallan1    时间: 2009-7-3 09:07
通过的电流偏大,造成触点烧毛,粘合,不能释放!
作者: 流浪天际    时间: 2009-7-5 20:48
电流过大,带负载开合闸,导致里面的金属片焊接在一起了
作者: 326397141    时间: 2009-7-5 22:30
通过的电流偏大,造成触点烧毛,粘合,不能释放!
作者: cnboshi    时间: 2009-7-9 11:15
如果电流没有超过额定值,那开关触头的金属成分有问题,可以刮下粉末,去权威检测机构分析成分、金相。必要时可以投诉厂家。
作者: wxwswxh    时间: 2009-8-23 13:46
电流过大造成触头引起弧光----------
作者: 扬州小鱼精    时间: 2010-2-23 09:33
第1种可能是开关保护了,比如dz15,dz20型的塑壳断路器,在短路过载保护后开关无法自动合上,需要把开关手柄向下按到位后,才能合上;

还有一种可能是开关损坏,比如触头钉在一起,无法分离,这种情况最好还是把开关更换掉,还要搞清楚触头粘接在一起的原因
作者: xvzhanfeng    时间: 2010-3-8 15:11
你说的是什么开关呀,基本原因都是由于过热引起的
作者: wangleiww    时间: 2010-3-26 16:31
检查下卡簧 可能是卡簧坏了
作者: 干和文    时间: 2010-6-3 10:55
坏了撒
作者: 懒兵教练    时间: 2010-8-7 09:30
学习。
作者: qulonghua    时间: 2010-11-24 16:35
拆开看看里面 簧片丧失弹性 弹簧脱落等都有可能,话说直接换个不就结了 没几个钱的
作者: viqncel    时间: 2010-11-24 19:33
--------------------------------------



《宣传标题》



--------------------------------------




标题:

3000



/




急聘兼职网络信息回复员,工资日结


标题:急聘


网络兼职人员,

100



/

天!工资日结


标题:急聘


兼职网络信息回复员(若干名)

100



/




工资日结



--------------------------------------



《宣传内容》



---------------------------------------




招聘人数

:

若干名


 薪资待遇

:

工作每天

3-5

小时,

100-200



/

天工资每日支付;


岗位描述

:

负责公司所要求的信息回复工作(有内容样版),工作地点不限,专兼职均可!


应聘要求

:

上网熟练,平均每天工作投入约

3

小时,具体根据效率自定;


学历不限,在


职或学生皆可;勤奋,认真,有责任感;熟悉用电脑发消息的整个流程。(很简单,学一下就会!)


(请注意,应聘不用交任何费用,押金等

)



详情看公司招聘:

http://soho.work8.info/?59832.htm



邮箱:

vip@soho.work8.info
作者: jin2393329    时间: 2011-1-24 09:49
触头钉在一起,无法分离,这种情况最好还是把开关更换掉,还要搞清楚触头粘接在一起的原因
作者: 黄阿牛    时间: 2011-1-26 10:52
1、通过大电流。2、接触不好烧毛。3、建议选择大一等级的开关。4、电弧过电压的吸收,这个与控制回路的稳定大有关系。
作者: rongjiafa    时间: 2011-6-2 08:10
你说的是接触器还是什么东西?具体点
作者: 俺真是电工    时间: 2011-7-12 09:33
短路、超负荷都会导致开关粘合。

先用万用表测一下看是否有短路现象,如果有,排除故障点。

再看一下负载功率是否小于开关负荷,如果小,更换。
作者: cavallini    时间: 2011-7-12 09:45
静触头与动触头熔焊在一起,换新的,或者拆下打磨掉积碳,可以用几天




欢迎光临 弱电论坛 (http://bbs.rdzjw.com/) Powered by Discuz! X3.2