弱电论坛

标题: 机房静电地板支架是否需要接地? [打印本页]

作者: 阿达    时间: 2008-5-23 10:04
标题: 机房静电地板支架是否需要接地?

如下图所示,需要接地吗?是某一个接地,还是全部都要接地?

支架接地.jpg (2.52 KB, 下载次数: 94)

机房静电地板支架是否需要接地?

机房静电地板支架是否需要接地?

作者: xinshou    时间: 2008-5-25 00:26
全部都要接地的,做法;沿着地面上布置40*3紫铜排,形成闭合环接地汇流母排。将防静电地板下的金属支架进行多点等电位接地就进至汇流排。并采用等电位连接线4-10mm2铜芯线螺栓紧固的线夹作为连接材料。同时在机房找出建筑物主钢筋,经测试确与避雷带连接良好,用f14镀锌圆钢通过铜铁转换接头将接地汇流母排与之连接起来。
作者: ss总指挥    时间: 2008-5-28 17:55
防雷的主要手段就是接地装置
作者: wjx    时间: 2008-6-5 09:29
理论上绝对需要,实际做的就打折扣了
作者: 情人    时间: 2008-6-13 13:55
必须要
作者: lihuining    时间: 2008-6-27 19:51
非常有必要
作者: tlhlp    时间: 2008-6-30 16:52
必须做
作者: 王磊    时间: 2008-7-4 09:43
一定要做
作者: xujunlian    时间: 2008-7-20 11:41
大家多多讨论,多多学习.
作者: clogsun    时间: 2008-7-25 16:26
一定需要的啊
作者: yuosh    时间: 2008-7-31 08:43
一定要的,但不一定全部连接吧
作者: lyhlovewen    时间: 2008-8-5 17:49
在对角连上几个点就可以了吧?但是要保证可靠的电气连接
作者: apollo_nb    时间: 2008-8-13 12:30
没有建筑接地怎么办??
作者: tingfeng9436    时间: 2008-8-15 09:50

作者: daoye1984    时间: 2008-8-18 09:27
学习
作者: yanqu    时间: 2008-8-18 19:35
好好学习,天天向上
作者: fly_1917    时间: 2008-8-27 16:43
取两点接在弱电地上
作者: giggsfe    时间: 2008-9-3 11:42
变电站里面也有很多是不接的。.
作者: liqiguo    时间: 2008-9-14 18:37
绝对需要
作者: sourjoy    时间: 2010-11-3 09:54
IT系统单独接地怎么办
作者: TMac    时间: 2013-8-22 11:45
用铜箔网
作者: cy8028    时间: 2014-2-12 14:24
当然要做接地。
作者: aaaaaaa2006    时间: 2014-8-8 09:19
想当年我就是地板支架压在铜带上即可
作者: hs440913    时间: 2015-7-21 23:36
多谢了