弱电论坛
标题: UPS不间断电源的选择及负载功率的匹配 [打印本页]
作者: wyn 时间: 2008-5-21 10:02
标题: UPS不间断电源的选择及负载功率的匹配
至于选配什么品牌的UPS电源这要根据据客户的具体情况来确定;但有一点必须明白, 就是所有欲选配UPS电源的功率(单位统一)必须略大于负载的实际功率;才能使UPS电源可靠地工作。另外,功率是电能的单位。一般用瓦特(W)来表示,而国际上用电流安(A)和电压伏(V)的乘积来表示(VA为视在功率)视在功率伏安(VA)与有用功率瓦特(W) 的换算方法为:视在功率伏安(VA)数乘以0.7-0.8即为有用功率瓦特(W)
表达式 VA * 0.7(或0.8)=W
例如 一台1000伏安(VA)的在线式UPS电源实际输出功率为1000 VA * 0.7=700W 通过上面问题的讨论分析可知,欲使购选UPS电源能够安全正常地工作;就必须使负载功率的总和不大于UPS电源额定功率(统一单位),其次UPS电源对纯感性、纯容性负载来说呈现的效能很小(30%)即1000W UPS 电源只能负担300W 的纯感性负载,或纯容性负载。故纯感性负载(如电风扇等),纯容性负载不能做UPS电源的负载。还有因为打印机的启动功率大于额定功率的5倍,故打印机也不是UPS的理想负载(一般将其接入市电)。
作者: Ming2006 时间: 2008-5-21 10:40
如何配置后备延时时间?由于系统和设备的不同,选取的UPS型号和配置也不同。标准性UPS 本身机内自带电池,在停电后一般可继续供电几分钟至几十分钟;而长效型UPS配有外置电池组,可以满足用户长时间停电时继续供电的需要,后备时间可以设计为数时分钟 到十几个小时或更长。一般长效型UPS备用时间主要受电池成本、安装空间大小以及电池回充时间等因素的限制。一般在电力环境较差,停电较为频繁的地区采用UPS与发电机配合供电的方式。当停电时,UPS先由电池供电一段时间,如停电时间较长,可以启动备用发电机对UPS继续供电,当市电恢复时再切换到市电供电。
更多 相关UPS请链接: UPS电池配置方案及如何选购UPS不间断电源
作者: shenexlibris 时间: 2008-6-12 13:23
正在做这方面的工作,学习了。
作者: egale 时间: 2009-2-17 15:48
学习
作者: wjunwa 时间: 2009-2-18 10:42
学习
作者: louloufang 时间: 2009-2-20 19:49
还要考虑负载平衡
欢迎光临 弱电论坛 (http://bbs.rdzjw.com/) |
Powered by Discuz! X3.2 |