标题: 关于办公楼筒灯接地 [打印本页]

作者: hortwang    时间: 2008-5-20 21:45
标题: 关于办公楼筒灯接地
请教下各位!办公楼嵌入试筒灯是不是一定要接地,有规定吗.低规上说2.5米以上是可以不接地的.我是物业公司的,在验收中发现好多问提
作者: diandao999    时间: 2008-5-20 22:07

[quote user="hortwang"]请教下各位!办公楼嵌入试筒灯是不是一定要接地,有规定吗.低规上说2.5米以上是可以不接地的.我是物业公司的,在验收中发现好多问提[/quote]

 

在建筑电气工程施工质量验收规范2002版中:当灯具距地面高度小于2.4米时,灯具的可接近裸露导体必须接地或接零可靠,并应有专用接地螺栓,且有标识。。。。。

楼主说的情况可以不做接地,不过很多的物业管理企业有着一套高于规范的安全管理办法,可依各地方或各企业的相关验收规定去验收。


作者: hortwang    时间: 2008-5-20 22:11

谢谢!

 


作者: hortwang    时间: 2008-5-20 22:17

施工方偷懒,图纸上标有PE线,线都放到了就是不接.找行规也太难了!


作者: 弱电初学者    时间: 2008-5-21 08:30
[quote user="hortwang"]

施工方偷懒,图纸上标有PE线,线都放到了就是不接.找行规也太难了!

[/quote] 还有这么懒惰的施工队? 生命无价安全是福!
作者: yang2312    时间: 2008-7-29 16:52
灯具距地面高度小于2.4米时,灯具的可接近裸露导体必须接地或接零可靠,并应有专用接地螺栓,且有标识