弱电论坛
标题:
桥架为什么要敷设一根镀锌扁铁。
[打印本页]
作者:
fengqingsong
时间:
2013-3-28 08:25
标题:
桥架为什么要敷设一根镀锌扁铁。
总是搞不清 桥架已经用铜网编织带相连了 为什么还要敷设一根镀锌扁铁。
作者:
andy_ruan
时间:
2013-3-28 13:48
应该是防止腐蚀的
作者:
ykc126014
时间:
2013-3-28 16:29
金属电缆桥架及其支架和引入或引出的金属电缆导管必须接地金属电缆桥架及其支架和引入或引出的金属电缆导管必须接地金属电缆桥架及其支架和引入或引出的金属电缆导管必须接地金属电缆桥架及其支架和引入或引出的金属电缆导管必须接地((((PEPEPEPE))))或接零或接零或接零或接零((((PENPENPENPEN))))可靠可靠可靠可靠,,,,且必须符合下列规定且必须符合下列规定且必须符合下列规定且必须符合下列规定:::: aaaa、、、、 金属电缆桥架间及其支架全长应不小于金属电缆桥架间及其支架全长应不小于金属电缆桥架间及其支架全长应不小于金属电缆桥架间及其支架全长应不小于2222处与接地处与接地处与接地处与接地((((PEPEPEPE))))或接零或接零或接零或接零((((PENPENPENPEN))))干线相连接干线相连接干线相连接干线相连接;;;; bbbb、、、、 非非非非镀锌镀锌镀锌镀锌电缆桥架电缆桥架电缆桥架电缆桥架间间间间连接板的两端跨接铜芯线接地连接板的两端跨接铜芯线接地连接板的两端跨接铜芯线接地连接板的两端跨接铜芯线接地,,,,接地线最小允许接地线最小允许接地线最小允许接地线最小允许截面积不小于截面积不小于截面积不小于截面积不小于4mm4mm4mm4mm2222;;;; cccc、、、、 镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,,,,但连接板两端不但连接板两端不但连接板两端不但连接板两端不少于少于少于少于2222个有放松个有放松个有放松个有放松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。
作者:
ykc126014
时间:
2013-3-28 16:35
很多施工队 用了铜网编织带相连 但是没有用鸡爪垫圈 或者刮去螺丝处的油漆 根本起不到接地的作用 做了扁钢的话 接地就真实多了
作者:
ykc126014
时间:
2013-3-28 16:46
电缆桥架的接地 电缆桥架及其支吊架和引入或引出金属电缆导管必须进行保护接地且必须符合下列规定 (1)金属电缆桥架及其支吊架全长应不少于2处与接地干线相连接。 (2)非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯导线或编织铜线最小允许截面应不小于4mm z。 (3)镀锌电缆桥架间连接板的两端可不作接地跨接线但每块连接板应有不少于2个有防松动螺帽或防松动垫圈的连接固定螺栓。 当允许利用电缆桥架构成接地干线回路时电缆桥架及其支、吊架、连接板应能承受接地故障电流并满足热效应的要求。 作为接地干线的电缆桥架其托盘、梯架端部之间的连接电阻应不大于00003Ω。 当利用电缆桥架作接地干线时桥架全线各种伸缩缝和软连接处应采用铜软导线或编织铜线连接其截面应不小于16mm2 当沿电缆桥架全线单独敷设接地干线接地干线采用扁钢时室内敷设时其截面应不小于60mmz。室外敷设时其截面应不小于100mm2 电缆桥架在引入引出建筑物时应与建筑物室内接地干线或室外接地装置相连接。 为了防止电化学腐蚀作用在铝合金电缆桥架上不得用裸铜导体作接地干线
欢迎光临 弱电论坛 (http://bbs.rdzjw.com/)
Powered by Discuz! X3.2