标题: 防雷可否使用熔断丝?应注意那些问题? [打印本页]

作者: 宽带猫    时间: 2008-5-16 13:27
标题: 防雷可否使用熔断丝?应注意那些问题?
有没有专用的熔断丝?
作者: 艾斯卡普    时间: 2008-5-16 14:10
可以使用防雷熔断丝,但不能使用一般熔断丝;我们使用的防雷熔断丝,规格是VSP-100KA、70KA、40KA、20KA。防雷熔断丝是对雷电脉冲进行响应,一般熔断丝是对工频或直流电流进行响应。使用熔断丝和使用微型断路器的区别在于:
1、熔断丝的过电流工作曲线受环境温度影响大,对过电流的断开没有微型断路器可靠;
2、座装的熔断丝在受到8/20μs雷电过电压冲击的时候,会从底座中跳出来,使SPD无法正常工作;
3、焊接的熔断丝当SPD劣化以后,无法象微型断路器那样在小于5s的时间内断开,易发生短路和火灾危险,不符合GB 50054和GB 50057标准的要求。